某大型综合酒店给排水管网的水力计算

发新帖 回复

1排水管网的水力计算 按本建筑物的类型,选用ju111net免费影城生活排水ju111net免费影城秒流量计算公式为: 式中:α取2.5,当计算结果大于该管段上所有卫生器具排水流量的总和时,应按该管段所有卫生器具排水流量的累加值作为排水ju111net免费影城秒流量。 1.1各层横支管水力计算表 1.2立管计算 立管接纳的排水当量总数为 Np=5.7×9=51.3 立管最下部管段排水ju111net免费影城秒流量

1排水管网的水力计算

按本建筑物的类型,选用ju111net免费影城生活排水ju111net免费影城秒流量计算公式为:

1-1.jpg

式中:α取2.5,当计算结果大于该管段上所有卫生器具排水流量的总和时,应按该管段所有卫生器具排水流量的累加值作为排水ju111net免费影城秒流量。

1.1各层横支管水力计算表

表1-1.jpg

1.2立管计算

立管接纳的排水当量总数为

Np=5.7×9=51.3

立管最下部管段排水ju111net免费影城秒流量

3.65.png

因有大便器,立管管径D=100mm,设专用通气立管(查规范GB50015-2003表4.4.11)。

1.3通气管计算

专用通气立管与污水立管连接,污水立管管径为100mm,该建筑(酒店部分为9层),层高3.6m,通气立管<50m,结合表4.4.11,专用通气立管管径为DN75mm。

图1-1.jpg

图1-2.jpg

2给水管网的水力计算

2.1ju111net免费影城秒流量公式选用

查规范可知,该建筑的生活给水ju111net免费影城秒流量,按式(2-1)计算:

 2-1.jpg

式中:α取2.5,注:当计算结果大于该管段上所有卫生器具给水流量的总和时,应按该管段所有卫生器具给水流量的累加值作为给水ju111net免费影城秒流量;计算值小于该段一个最大卫生器具给水额定流量时,应采用一个最大的卫生器具给水额定流量作为ju111net免费影城秒流量。

2.2生活给水管网水力计算

表2-1.jpg

图2-1.jpg

图2-2.jpg

  • 收藏1

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

回复
  • 加倍努力
    加倍努力 2018年10月10日 17:12:06 2楼
    很好的计算资料,多谢楼主!
    回复 0 举报
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 2018年10月10日 18:03:48 3楼

    谢谢楼主的资料


    回复 0 举报
  • 小拇指的约定
    小拇指的约定 2018年10月11日 09:40:09 4楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  • liupoquan
    liupoquan 2018年10月12日 08:53:43 5楼
      楼主辛苦。谢谢分享!
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料
博聚网